7月23日,国网铜梁供电公司开展110千伏铜东变电站“零点”检修工作,保障夏季用电高峰期间安全可靠供电。
7月22日16时,国网铜梁供电公司运维站员工在110千伏铜东变电站度夏高温巡视中发现,该变电站1号主变10千伏母线刀闸发热严重。公司全面分析负荷倒换、保电举措、操作流程,在权衡电网风险与操作时间中寻求最优解,决定对该项发热缺陷实施零点检修作业。
公司还在现场安排了400千瓦、1000千瓦应急发电车各一台,若干小型发电机和应急照明灯,随时应对用电应急情况,尽可能降低对市民日常生活用电的影响。
23日凌晨2时30分,检修人员开始更换110千伏铜东变电站1号主变9011刀闸动静触头。这把触头共3组,约有150斤,检修人员在狭窄的开关柜作业,克服夜间光线差等难点,严格按照标准以最快的速度施工。经过4个多小时,检修工作圆满完成。
同时,国网铜梁供电公司营销部,供电服务中心、供电服务指挥中心和农电中心,通过“线上+线下”的方式,点对点发布和告知检修作业信息,取得市民的理解。
“我们将继续秉承人民电业为人民的服务宗旨,加强电网设施的维护管理,提升自身的应急处理能力和服务水平,确保迎峰度夏期间设备安全运行和电力可靠供应。”国网铜梁供电公司相关负责人表示。
来源:铜梁区融媒体中心
|